clem36321511
Le à Avec les 1er Zoé c'était un problème de prise à la terre ( fil jaune et vert )qui n'était pas assez bonne le seul fait d'arroser le piquet de prise à la terre réglait ce problème
Bonjour,
Un professionnel m'a parlé d'un transformateur d'isolement, est ce vraiment la seule solution si je n'ai pas de neutre ? Ou avez vous d'autres solution moins coûteuse ?
Cordialement
Avec les 1er Zoé c'était un problème de prise à la terre ( fil jaune et vert )qui n'était pas assez bonne le seul fait d'arroser le piquet de prise à la terre réglait ce problème
Donc, le professionnel a probablement raison.
Malheureusement c'est possible... C'est compliqué à expliquer pour un amateur comme moi mais souvent en Belgique le neutre n'est pas '' isoler '' donc ma voiture le '' comprends '' et n'entame pas sa charge... Même en triphasé en belgique, s'il y a pas le neutre(isolé) qui passe dans ma rue ça n'ira pas... :/
Est possible de ne pas avoir de
neutre ??
peut être en triphasé ?
Il semble que le pro cherche à placer un transfo
Belgique en effet ca doit être le cas
En Belgique..
Euh
En France il y a une phase et un neutre
C'est constitutif du réseau
Vous habitez où ?